Go Back   Rumski Forum > Studijska tehnika i instrumenti > Dizajn i konstrukcija studija

Dizajn i konstrukcija studija Diskusije i pomoc oko svih aspekata dizajna i konstrukcije kucnog/pro studija, gluve ili kontrolne sobe, tretman zidova i materijala...

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 28-03-2015, 09:49 PM   #61
nik1883
Member
 
Join Date: Aug 2013
Posts: 76
Default Re: Studio u izgradnji(studio Garaza)

Quote:
Originally Posted by NLP View Post
... mo?da si pogre?no opisao ali ide (pustimo sada kvarcni pjesak);
- neka več betonska ploča ili slična nosilna povr?ina;
- ako treba hidroizolacija;
- tvrda kamena vuna (ili kakav profesionalniji materijal... federi, namjenska guma ili posebni polimerni materijali...) - plivajuča masa;
- 2XOSB ploče - kri?no povezani slojevi mo?e i vezana ploča ali je skuplja (tu se mo?e jo? neke stvari dodati...);
- PVC folija;
- proračunato debela betonska ploča sa armaturom mo?e se dati i vlakna (ako je prete?ka onda če se sasjednuti kamena vuna ili druga plivajuča masa ako če biti ploča prelagana onda če pod rezonirati);
- i onda fini estrih ako nije ploča "fina";
- i preko direktno se limuje drveni parket bez kakve pjenaste podlo?ne folije kao kod nekih laminata.

Nadam da nisi zabrkao inače si materijal ludo bacio.
Kvarcni pjesak nije plivajuča masa.
Radili smo po principu koji smo ranije opsiali http://www.knaufinsulation.rs/sr/con...-kamenom-vunom , sve smo to isto proverili i sa gradjevinskim inzinjerom koji se kao i ti cini mi se , slozio da je to za budzet sa kojim mi raspolazemo odlicna varijanta, s'obzirom da smo u prizemlju.Jedina je razlika sto umesto supljih blokova idemo sloj peska 10cm,sitan pesak je u pitanju jedinica a preko je pvc folija.Sve ostalo je isto kao na slici.
nik1883 is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2015, 10:18 PM   #62
NLP
Moderator
 
NLP's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: Drugdje
Posts: 2,426
Default Re: Studio u izgradnji(studio Garaza)

Zbunilo me to:
"gde ce posle da se ugura kamena vuna"
nisam točno razumeo ?to hoče? da ka?e? a i gledao sam preko telefona
Mogao bi bez jednog sloja recimo kvarcnog pjeska dovoljna bi bila tvrda betonska povr?ina i onda dalje.
__________________
We are Dyslexia of Borg. Fusistance is retile. Your ass will be laminated.

Nenad Patkovic
https://www.facebook.com/NedPat34
https://www.facebook.com/aeracoustics
www.aer-acoustics.com
http://www.distopiksound.com/
https://mixanalog.com
NLP is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2015, 11:32 PM   #63
nik1883
Member
 
Join Date: Aug 2013
Posts: 76
Default Re: Studio u izgradnji(studio Garaza)

Quote:
Originally Posted by NLP View Post
Zbunilo me to:
"gde ce posle da se ugura kamena vuna"
nisam točno razumeo što hočeš da kažeš a i gledao sam preko telefona
Mogao bi bez jednog sloja recimo kvarcnog pjeska dovoljna bi bila tvrda betonska površina i onda dalje.
Na slici se ne vidi najbolje,ovo sto je isalovano sa strane,fosne su debljine 5cm,koje odvajaju temelj za kamen od ploce.Sutra se vade fosne i tu se dobija taj (sporni) prazan prostor od 5cm gde idu rubne trake. Necemo da ih stavljamo jos jer se zida kamen,pa da ne bi malter padao na vunu. Cim se bude ozidao kameni zid postavljaju se rubne trake i ostalo.
Naravno ako imas neki konstruktivniji predlog koji bi slojevi trebali da idu preko, slusamo
Na kraju krajeva zato smo i hteli da se konsultujemo pre nego sto uradimo bilo sta,jer vidim da vecina ljudi prvo odrade nesto pa onda pitaju za savet,sto je slozices se, vec kasno. Zato se i trudimo da izbegnemo tu praksu, jer je svako eventualno ispravljanje 2 puta skuplje
Sto se tice peska koji smo stavili pre ploce, slazem se sa tobom da nismo morali ali smo dobili savet da je to bolja varijanta zbog termo izolacije i samog kvaliteta betona.
Attached Images
 

Last edited by nik1883; 28-03-2015 at 11:35 PM.
nik1883 is offline   Reply With Quote
Old 29-03-2015, 07:30 AM   #64
NLP
Moderator
 
NLP's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: Drugdje
Posts: 2,426
Default Re: Studio u izgradnji(studio Garaza)

Neko pravilo kako odraditi plivajuči pod sam opisao.
Kad se ide sa pravom plivajučom masom (mass spring mass sistem) i primjerni težini rigidne ploče u studiima se ide ispod barem 8Hz (i do 2Hz) resonantne frekvencije sistema.
Sa kamenom vunom je to gverila varijanta i valja više manje za "hodnu buku".
__________________
We are Dyslexia of Borg. Fusistance is retile. Your ass will be laminated.

Nenad Patkovic
https://www.facebook.com/NedPat34
https://www.facebook.com/aeracoustics
www.aer-acoustics.com
http://www.distopiksound.com/
https://mixanalog.com
NLP is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2015, 08:38 PM   #65
nik1883
Member
 
Join Date: Aug 2013
Posts: 76
Default Re: Studio u izgradnji(studio Garaza)

Quote:
Originally Posted by NLP View Post
Neko pravilo kako odraditi plivajuči pod sam opisao.
Kad se ide sa pravom plivajučom masom (mass spring mass sistem) i primjerni te?ini rigidne ploče u studiima se ide ispod barem 8Hz (i do 2Hz) resonantne frekvencije sistema.
Sa kamenom vunom je to gverila varijanta i valja vi?e manje za "hodnu buku".
Posto se plivajuci pod radi na kraju, do tada cemo da razmotrimo najbolje resenje, ali cemo najverovatnije da sledimo onaj princip koji si opisao, samo cemo za plivajucu masu koristiti tvrdu kamenu vunu od 1200kg-m/3 ostalo ce da bude isto.
nik1883 is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2015, 08:45 PM   #66
nik1883
Member
 
Join Date: Aug 2013
Posts: 76
Default Re: Studio u izgradnji(studio Garaza)

Zbog loseg vremena radovi su malo usporeni ali se opet stiglo nesto uraditi,evo malo slika.
Name:  031.jpg
Views: 364
Size:  58.7 KB

Name:  030.jpg
Views: 360
Size:  53.2 KB

Name:  036.jpg
Views: 358
Size:  57.4 KB

Last edited by nik1883; 01-04-2015 at 09:07 PM.
nik1883 is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2015, 09:03 PM   #67
nik1883
Member
 
Join Date: Aug 2013
Posts: 76
Default Re: Studio u izgradnji(studio Garaza)

Imamo jednu dilemu, vezanu za zidanje kamena, posto kao sto se vidi na slici
http://screencast.com/t/n3sGF3MF4sa
citiram "stvaranjem vazdu?nog d?epa izmedju dva sloja pregrade uz ?to manju fizičku vezu ta dva sloja posti?e se pobolj?anje zvucne izolacije'" da li je na osnovu ovoga bolje da se kamen ne naslanja na zid direkno, nego da postoji neki vazdusni prostor ili vuna izmedju njih?
nik1883 is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2015, 09:09 PM   #68
NLP
Moderator
 
NLP's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: Drugdje
Posts: 2,426
Default Re: Studio u izgradnji(studio Garaza)

Misli? kamenu vunu od 120kg/m3? ne 1200
Quote:
Originally Posted by nik1883 View Post
Posto se plivajuci pod radi na kraju, do tada cemo da razmotrimo najbolje resenje, ali cemo najverovatnije da sledimo onaj princip koji si opisao, samo cemo za plivajucu masu koristiti tvrdu kamenu vunu od 1200kg-m/3 ostalo ce da bude isto.
__________________
We are Dyslexia of Borg. Fusistance is retile. Your ass will be laminated.

Nenad Patkovic
https://www.facebook.com/NedPat34
https://www.facebook.com/aeracoustics
www.aer-acoustics.com
http://www.distopiksound.com/
https://mixanalog.com
NLP is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2015, 09:12 PM   #69
NLP
Moderator
 
NLP's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: Drugdje
Posts: 2,426
Default Re: Studio u izgradnji(studio Garaza)

Pa to smo več razgovarali, a i ima? vazdu?ni d?ep kad ima? između vunu... ili nisam razumeo?
Quote:
Originally Posted by nik1883 View Post
Imamo jednu dilemu, vezanu za zidanje kamena, posto kao sto se vidi na slici
http://screencast.com/t/n3sGF3MF4sa
citiram "stvaranjem vazdu?nog d?epa izmedju dva sloja pregrade uz ?to manju fizičku vezu ta dva sloja posti?e se pobolj?anje zvucne izolacije'" da li je na osnovu ovoga bolje da se kamen ne naslanja na zid direkno, nego da postoji neki vazdusni prostor ili vuna izmedju njih?
__________________
We are Dyslexia of Borg. Fusistance is retile. Your ass will be laminated.

Nenad Patkovic
https://www.facebook.com/NedPat34
https://www.facebook.com/aeracoustics
www.aer-acoustics.com
http://www.distopiksound.com/
https://mixanalog.com
NLP is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2015, 09:15 PM   #70
nik1883
Member
 
Join Date: Aug 2013
Posts: 76
Default Re: Studio u izgradnji(studio Garaza)

Quote:
Originally Posted by NLP View Post
Misli? kamenu vunu od 120kg/m3? ne 1200
Da 120kg/m3,bilo bi lepo da ima od 1200
nik1883 is offline   Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 2 (0 members and 2 guests)
 

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Studio "Helga" u izgradnji. Kres7787 Dizajn i konstrukcija studija 6 15-12-2008 06:36 PM
Novi studio u izgradnji akordeonista Dizajn i konstrukcija studija 11 14-11-2008 10:57 PM