Quote:
Originally Posted by ELEKTROIVO View Post
@Boggy:
pa ako se napravi kompletan razvodni ormar za tu "izdvojenu" instalaciju (dakle, poseban set osigurača, FID sklopka i odvodnik prenapona) nebi smjelo biti nikakvih problema, iako nebih ulazio u zakonsku regulativu koja je kod vas na snazi. pristupio ssam ovoj raspravi čisto iz tehničkog aspekta
U pitanju je zastita od potencijalnog strujnog udara od groma, gde moze da se pojavi (kratkotrajna) smrtonosna razlika potencijala izmedju DVA (razlicito realizovana) uzemljenja pod istim krovom...
To nece dozvoliti u elektro-distribuciji, a ne znam da li je i koliko kaznjivo da to neko sam uradi...
__________________
@Facebook
@Instagram
Email: boggy@myroom-acoustics.com

--"We can never see past the choices we don't understand." (Oracle, The Matrix Reloaded)
boggy is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2011, 05:44 PM   #2
ELEKTROIVO
Member
 
ELEKTROIVO's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Zagreb
Posts: 202
Default Re: Zujanje monitora

Quote:
Originally Posted by boggy View Post
U pitanju je zastita od potencijalnog strujnog udara od groma, gde moze da se pojavi (kratkotrajna) smrtonosna razlika potencijala izmedju DVA (razlicito realizovana) uzemljenja pod istim krovom...
To nece dozvoliti u elektro-distribuciji, a ne znam da li je i koliko kaznjivo da to neko sam uradi...


sad si me zaintrigirao, pa sam si dao malo vi?e truda i prekopao po svojim priručnicima u ormaru i naravno, na nezaobilaznom google-u.... nigdje nisam na?ao preporuku da se to nesmije, ali ako je to tako kod vas zakonski regulirano, u to nemogu i ne?elim ulaziti, ali gromobransko uzemljenje se po definiciji izvodi kao neovisno uzemljenje u odnosu na uzemljenje električne instalacije, a ako se već i povezuje u jedinstveni sustav, onda se ugrađuju posebni (induktivni) za?titni elementi koji ?tite "kućnu instalaciju" od strujnog udara prilikom udara groma. Tako da bi se i u toj situaciji pojavila razlika potencijala između gromobrana i uzemljenja.
__________________
It's only vintage if it works. Other wise it's just old crap.
ELEKTROIVO is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2011, 06:52 PM   #3
awacs
VIP Member
 
awacs's Avatar
 
Join Date: Aug 2006
Location: Zemun
Posts: 4,893
Default Re: Zujanje monitora

Quote:
Originally Posted by ELEKTROIVO View Post
gromobransko uzemljenje se po definiciji izvodi kao neovisno uzemljenje u odnosu na uzemljenje električne instalacije
Mislim da je Bogi imao na umu udar groma u zgradu koja nema gromobransko uzemljenje.

Pozdrav,

Vasa
__________________
TEHNIKA NARODU!
awacs is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2011, 08:17 PM   #4
boggy
Moderator
 
boggy's Avatar
 
Join Date: Sep 2005
Location: Beograd
Posts: 6,200
Default Re: Zujanje monitora

Quote:
Originally Posted by ELEKTROIVO View Post
sad si me zaintrigirao, pa sam si dao malo više truda i prekopao po svojim priručnicima u ormaru i naravno, na nezaobilaznom google-u.... nigdje nisam našao preporuku da se to nesmije, ali ako je to tako kod vas zakonski regulirano, u to nemogu i neželim ulaziti, ali gromobransko uzemljenje se po definiciji izvodi kao neovisno uzemljenje u odnosu na uzemljenje električne instalacije, a ako se već i povezuje u jedinstveni sustav, onda se ugrađuju posebni (induktivni) zaštitni elementi koji štite "kućnu instalaciju" od strujnog udara prilikom udara groma. Tako da bi se i u toj situaciji pojavila razlika potencijala između gromobrana i uzemljenja.
U pitanju je sigurnosna mera i propis.
Probali smo, davnih dana, ne znajuci propis, da "izboksujemo" za jedan studio nezavisno uzemljenje jer je to realno MOGLO da se trazi, objekat je bio nov, u izgradnji, ali su nas iz EDB odbili sa navedenim objasnjenjem... inace im je bilo savrseno jasno sta zelimo da dobijemo time... od svega smo mogli da dobijemo prioritet, te da imamo zasebnu klemu na postojecem uzemljivacu, i direktnu vezu do studija... ali zasebno uzemljenje... ne.

Problem je prelazna pojava u toku udara groma, (cak) NE konkretno u kucu u kojoj je studio, nego u okolini, nego je problem povratnog potencijala putem uzemljenja u trenutku kada se energija munje prazni u zemlju )relevantan je "napon koraka")... tada izmedju dva RAZLICITA uzemljivaca moze biti kratkotrajan smrtonosan potencijal a samim tim i izmedju dva nezavisna uzemljenja, koja mogu doci u dodir sa covekom na neki sumanuti nacin, ali nije iskljuceno.

Recimo nedostaje ti uticnica pa provuces razvodni gajtan iz druge sobe sa drugim uzemljenjem, ukljucis dve UZEMLJENE sprave u razlicita uzemljenja, i ako ih obe drzis sa rukama... grom u okolini moze da te ubije, eto tako sam ja to razumeo

P.S. Awacs, svejedno je da li kuca ima gromobran ili ne... poenta je u galvanskoj vezi sa dve odvojene tacke u zemlji koje na neki pogodan nacin mogu doci u obe istovremeno u dodir sa jednim covekom.

P.P.S. I da, to obicno nije tem prirucnika jer se ne tice konkretne realizacije uzemljenja, nego projektovanja instalacija i zakonske regulative, tako da za ovih informacija obicno nema u prirucnicima, vec cesce u Sluzbenom Glasniku ili cemu vec.
__________________
@Facebook
@Instagram
Email: boggy@myroom-acoustics.com

--"We can never see past the choices we don't understand." (Oracle, The Matrix Reloaded)

Last edited by boggy; 29-09-2011 at 08:24 PM.
boggy is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2011, 10:07 PM   #5
ELEKTROIVO
Member
 
ELEKTROIVO's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Zagreb
Posts: 202
Default Re: Zujanje monitora

@Boggy

zato i ka?em da nebih ulazio u zakonsku regulativu

tu si apsolutno u pravu oko napona koraka i o toj razlici potencijala.... po svim "zakonima fizike" je to uredu, ali, (sada govorim napola hipotetski, a napola iznosim svoja razmi?ljanja) kada se radi takav sistem sa odvojenim uzemljenjem za studio (dakle, re?ija, gluhe sobe i ostalo u studiju) ... kolike su ?anse da ti treba produ?ni kabel iz susjedne sobe? ako već radi? električnu instalaciju za studio, onda če? naravno osigurati dovoljan broj utičnica po zidovima i dovoljan broj razvodnih letvi po rackovima i slično....napraviti kontrolnu ploču za uključivanje pojedinih sekcija u studiju i tako to...
stvarno s enemogu sjetiti situacije da je netko trebao u ovim varijantama kabel iz druge sobe (da bi se mogla hipotetski dogoditi situacija sa gromom i dvije neovisno uzemljene sprave)


Inače..... ako je uzemljenje napravljeno korektno, ova varijanta sa prioritetom, odnosno, da se mo?e? nakačiti direktno na uzemljivač sa svojom klemom nije lo?a
__________________
It's only vintage if it works. Other wise it's just old crap.
ELEKTROIVO is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2011, 10:54 PM   #6
boggy
Moderator
 
boggy's Avatar
 
Join Date: Sep 2005
Location: Beograd
Posts: 6,200
Default Re: Zujanje monitora

Quote:
Originally Posted by ELEKTROIVO View Post
..........kolike su šanse da ti treba produžni kabel iz susjedne sobe?
Ne znam i ne moram da znam.
Quote:
Originally Posted by ELEKTROIVO View Post
ako već radiš električnu instalaciju za studio, onda češ naravno osigurati dovoljan broj utičnica po zidovima i dovoljan broj razvodnih letvi po rackovima i slično....napraviti kontrolnu ploču za uključivanje pojedinih sekcija u studiju i tako to...
ne ulazim u to
Quote:
Originally Posted by ELEKTROIVO View Post
stvarno s enemogu sjetiti situacije da je netko trebao u ovim varijantama kabel iz druge sobe (da bi se mogla hipotetski dogoditi situacija sa gromom i dvije neovisno uzemljene sprave)
Vidim da ne primecujes da pricas SAMO o koriscenju struje u studijima, ovo je bila stambena zgrada, kao 99.9% svih studija koji su ovde u opticaju, prema tome za te objekte vaze zakoni za stambene zgrade.
Quote:
Originally Posted by ELEKTROIVO View Post

............ova varijanta sa prioritetom, odnosno, da se možeš nakačiti direktno na uzemljivač sa svojom klemom nije loša
Naravno da nije... na to smo i pristali, studio je dobio svoju tablu sa direktnim uzemljenjem, sve je direktno dovuceno sa ulaznih klema za zgradu, nema ni smeca od masine za ves ili miksera (kuhinjskog)....
__________________
@Facebook
@Instagram
Email: boggy@myroom-acoustics.com

--"We can never see past the choices we don't understand." (Oracle, The Matrix Reloaded)

Last edited by boggy; 01-10-2011 at 08:54 AM.
boggy is offline   Reply With Quote
Old 30-09-2011, 03:52 AM   #7
BladeR
Member
 
Join Date: Jan 2008
Location: ?ibenik
Posts: 105
Default Re: Zujanje monitora

Samo da ka?em da je i meni jedan monitor zujao.Ali sku?io sam za?to.Naime.

Kabel od monitora je prolazija blizu zida a sa druge strane zida je bila stara televizija koju je baba gledala. I ja sam prijetija da kad baba gleda televiziju da mi zuji,kao da hvata neki signal.Maka sam kabel i sve je stalo.

Hehehe neznam oce li ti biti od pomoci ali mozda nekom bude.

pozz
BladeR is offline   Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Zujanje gitare.... magnum Ostali muzički instrumenti i studijska oprema 6 29-09-2010 04:05 PM
Zujanje, brujanje kabla? disco violence Ostali muzički instrumenti i studijska oprema 9 01-02-2009 02:51 PM
Električna gitara - zujanje Matko Ostali muzički instrumenti i studijska oprema 6 19-12-2008 08:06 AM
kontrola monitora gricko Monitoring 19 24-06-2008 05:31 PM
Kako otkloniti iritirajuce zujanje UPS-a? disco violence Computer Hardware 4 14-08-2007 04:41 PM


All times are GMT +1. The time now is 12:38 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.
vB.Sponsors