Dizajn i konstrukcija studija Diskusije i pomoc oko svih aspekata dizajna i konstrukcije kucnog/pro studija, gluve ili kontrolne sobe, tretman zidova i materijala... |
![]() |
|
Thread Tools | Display Modes |
|
![]() |
#1 |
Member
Join Date: Apr 2006
Location: Beograd
Posts: 342
|
![]()
Pozdrav svima
![]() Pocinjem adaptaciju prostora za svoj novi studio. Uskoro cu okaciti i neke fotke samog procesa,da podelim sa vama... Takodje,okacicu i fotke DEmontaze dosadasnjeg studija po fazama,mislim da i to nije nezanimljivo...sve se isto vidi samo obrnuto ![]() ![]() Posto mi nije prvi put, trenutno nemam mnogo pitanja sem jednog u vezi elementa koji bih prvi put mozda resio na taj nacin. Sta mislite o upotrebi pvc vrata za vrata od gluve sobe? Da ili ne? Po oglasima se tip vrata koji se uklapa bar izgledom u ovo o cemu ja razmisljam zove "balkonska pvc vrata".Znaci najveca povrsina vrata je staklena,sto mi je ok zbog vizuelne komunikacije sa onim ko je unutra... Ako je moguce uspesno ih iskoristiti za to,na sta da obratim paznju kod narucivanja istih? Pretpostavljam da su bitni: - debljina stakla - ispod koje debljine da ne idem? - duplo staklo je standard kod njih ali vidim da ima nekih i sa tri stakla? - sta je bitno kod samog pvc-a u smislu onih komora o kojima pricaju...znam da one imaju veze sa toplotnom ali da li se uopste odnose i na zvucnu izolaciju? - sta je jos mozda bitno a da nisam naveo ( vakum staklo? ima i nekih punjenja argonom? itd ) U gluvu sobu se ulazi iz rezije direktno, u prethodnom prostoru je ulaz bio iz druge prostorije tako da mi je problem "curenja" zvuka kroz vrata bio mnogo manje kritican nego ovde. U jednom ozbiljnom BG studiju sam video upravo taj tip vrata i to tamo funkcionise potpuno ok a vrata su bas blizu monitoringa,pitacu i njih naravno ali mi je svaki savet iskusnih profesionalaca dragocen! Hvala! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Member
Join Date: Apr 2006
Location: Beograd
Posts: 342
|
![]()
Niko? Nista?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Join Date: Dec 2006
Location: Beograd
Posts: 438
|
![]()
Pa pro?ao je tek jedan dan, zar si toliko nestrpljiv?
![]() Ja sam čuo od raznih ljudi da PVC vrata znaju vrlo brzo da se deformi?u i da ih treba izbegavati. Pogotovo ako stavlja? te?ka stakla na njih. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Moderator
Join Date: May 2006
Location: Drugdje
Posts: 2,426
|
![]()
Ne znam koja komercijalna PVC bi bila zadovlajujuča ali inače puna drvena masivna vrata nisu dovoljno da nude ozbiljnu zvučnu separaciju između kontrolne i snimačeg djela. Dupla masivna drvena več nude nešto ozbiljnije ali dakako još nije to to.
Ovdje imaš jedan princip BBC-jevih vrata za radijske studie: http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1994-14.pdf http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1994-15.pdf više oko bilo čega http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/a...icpractice.pdf Staklo - bolje vakuum. Bolje duplo deblje staklo nego 3 slojno!!!... ako baš mora da bude 3 slojno onda ne sme da budu stakla jednake debljine i jednako uddaljeni jedno od drugog (rezonancije...)! PVC vrata - moraju biti dosta ojačana sa čeličnim okvirom i još čim i moraju da budu veoma masivna. Evo na brzaka.
__________________
We are Dyslexia of Borg. Fusistance is retile. Your ass will be laminated. Nenad Patkovic https://www.facebook.com/NedPat34 https://www.facebook.com/aeracoustics www.aer-acoustics.com http://www.distopiksound.com/ https://mixanalog.com Last edited by NLP; 19-10-2010 at 10:10 PM. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Pro Member
Join Date: Oct 2008
Location: Belgrade
Posts: 806
|
![]()
Ja mislim da bi rucno napravljena drvena dvoslojna vrata popunjena kamenom vunom bilo najbolje resenje ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Moderator
Join Date: Sep 2005
Location: Beograd
Posts: 6,200
|
![]() Quote:
Dve su osnovne stvari koje se moraju zadovoljiti kod vrata gluve sobe: 1. Zaptivanje vazduha (zato su vrata "balkonska") 2. Sto veca tezina krila (zato konkretna barem nisu od PVC) Drvena vrata punjena PESKOM(!) su recimo bolje resenje... od drvenih vrata punjenih kamenom vunom. Punjenje kamenom vunom nije preterana izolacija ako nema mesta za "air gap"... Ne kazem da je resenje koje navodis lose, jedino se ne slazem sa tvojim misljenjem da je "najbolje" vly, zamolio bih te da ubuduce ne pozurujes clanove da ti odgovore, jer ako malo razmislis, shvatices da ovde niko tebi licno nije duzan da odgovara, te nema elementarnog razloga da nas opominjes! pozdrav bogi
__________________
Email: boggy@myroom-acoustics.com --"We can never see past the choices we don't understand." (Oracle, The Matrix Reloaded) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
|
|
![]() |
||||
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
pregradni zid izmedju control room-a i gluve sobe | dacha70a | Dizajn i konstrukcija studija | 8 | 26-05-2010 11:15 PM |
Problem vrata ! | XerXed | Dizajn i konstrukcija studija | 9 | 19-12-2008 12:23 AM |
PVC vrata i parket u akustici | dr.Ru | Dizajn i konstrukcija studija | 4 | 13-12-2007 12:57 AM |
Problem: vrata gluve sobe?! | Rizzbo | Dizajn i konstrukcija studija | 16 | 05-06-2007 06:36 PM |
Zvucna izolacija vrata | Nocni | Dizajn i konstrukcija studija | 9 | 24-08-2005 02:29 PM |