Default Re: Računanje ukupne absorpcije prostorije

Quote:
Originally Posted by analog View Post
Kada bi recimo 15 tabli azme imale 1Sa na svim frekvencijama, da li to znaci da i neki objekat izgradjen samo od takvih absorsera bi imao beskonacnu izolaciju od spoljne buke, niti bi emitovao ne?to napolje?

I kako se prevodi Sa u izolaciono slabljenje u dB?
Naravno, ako zanemarimo dihtovanje na ovom primeru.
U teoriji, da. U praksi, da bi se to ostvarilo (gluva soba) potrebno je mnogo vise od 15 tabli azme, zbog niskih frekvencija, pa se pristupa drugim metodama koje su svrsishodnije za te frekvencije.


Quote:
I kako se prevodi Sa u izolaciono slabljenje u dB?
Koliko znam, nikako. Slabljenje je karakteristika pregrada, a apsorpcija je karakteristika prostorije, to su dve razlicite stvari ...
Videcu da nadjem formule za pregrade, ako te to interesuje, kad se vratim sa sljake.