Quote:
Originally Posted by NLP
Pa ne bi bilo lo?e da to vidim i koliko treba? Transmission Lossa:
u principu mo?e duble leaf kojeg je opisao Quake...
Ako ne treba TL vi?e nego cca. 50dB ja osobno koristim gips + mdf + gips... iznad srednje tvrda vuna recimo 30-50kg/m3... inače duplirano slično kao Quake... a sve skupa obje?eno na viskoelastičkim elementima, bez toga nije to to. Takav spu?teni strop ne sme da se direktno dodiruje stena kao plivajuči pod...
Tamo gdje su te zračne "fuge" se izdatno zasmoljuju recimo sa bitumenom jer je jeftin in sasvim dobar. ... ima dandanas rje?enja i u tubi za pi?tolj pa ne treba upotrebljavati otvorenu vatru i topiti bitumen...
Slično re?enje, modifikacija laganog Knauf spu?tenog krova mo?e? da vidi? u threadu Mike Vale od nule do finala, sve je pofotkano (ali na John Sayersu su padale kritike ne samo zbog krova... njihovo razumjevanje akustike je veoma labavo...), studio je ispao veoma dobro.
|
Jel to ova slika? Ovo levo je sendvic gipsa i mdfa? a iza toga (u mom slucaju iznad srednje teska kamena vuna?) Koliko je dovoljno daleko da bude od zidova plafon (da ga ne bi dodirivao) milimetar? I onda sve te rupe posle zaptijem bitumenom, ako sam razumeo? Pozdrav i hvala