View Single Post
Old 02-04-2010, 09:18 PM   #10
boggy
Moderator
 
boggy's Avatar
 
Join Date: Sep 2005
Location: Beograd
Posts: 6,200
Default Re: pitanje ventilacije prostora

Quote:
Originally Posted by alfom View Post
Dakle, ako smijem pretpostaviti, radi se o montaži sistemčića sa što manjim utroškom para?
Problem ventilacije režije prirodnim putem, bilo ljeti ili zimi, jesu visoke, odn. niske temperature vazduha koji bi nastrujavao : ljeti u visinu glave, mokrih bubrega (što ne valja), kao i nogu i prosatate zimi , što opet ne valja.
Klima ima raznih. Ako si postavio konvencionalnu klimu bez uzimanja vanjskog vazduha, onda si ugradio živi otrov. Pogotovu, ako ti je vanjska stolarija sa onim bljak dihtujućim gumama koje ne dozvoljavaju ni minimalno propisan dotok infiltracijom. Dakle, za režiju je poželjna klima tipa : ljeto / zima, sa priključkom za uzimanje obroka vanjskog vazduha i recirkulacijom unutrašnjeg (pod uslovom da ti ne smeta njezin šum, jer ga svaka takva ima u dovoljnim količinama).
Ako bi i ventilirao režiju otvaranjem vanjskih otvora, to ne znači da bi tada prestao rad u gluvoj sobi, koju, prema priloženom tlocrtu, ne može dohvatiti strujanje koje bi kratkom vezom bilo uspostavljeno između vrata i prozora (ili obratno - zavisno od vanjskih uslova).
Ako bi ventilacija u gluvaću trebala raditi za vrijeme snimanja, onda to traži drugačiji tretman, koji je, radi uređaja sa niskim nivoom buke, dosta skup.
Ventilacija prirodnim putem također ne dolazi u obzir, jer je vanjska buka tada nezaustavljiva. Čak i da je uvo ne čuje, micovi čuju itekako.
Javi za režim rada gluvaća, pa da nastavimo dalje sa ovim.
Ne zaboravi da, ako ćeš ventilirati za vrijeme snimanja u gluvoj, i ljeti i zimi treba tretirati vazduh : ljeti filtracija + hlađenje sa razvlaživanjem, a zimi makar filtracija + grijanje obroka svježeg vazduha.
Ako pricamo o hobby ili amaterskom studiju... sve sto navodis moze da se kaze da je tacno, ali je i neprimenljivo... mora se naci kompromis

Recimo, nema ni jedne klime koja je u stanju da radi ventilaciju prostorije (ne "uduvavanje" vazduha kroz slamku!) a koja je u rangu cene obicnog spliter sistema... ma sta trgovci pricali. Ventilacija kroz crevo precnika 15cm ili vece... je nesto sasvim posebno i klime koje to mogu istovremeno sa klimatizacijom kostaju pravo malo bogatstvo u odnosu na obicne..

pozdrav

bogi
__________________
@Facebook
@Instagram
Email: boggy@myroom-acoustics.com

--"We can never see past the choices we don't understand." (Oracle, The Matrix Reloaded)
boggy is offline   Reply With Quote