				 Re: Kako otkloniti iritirajuce zujanje UPS-a? 
 
			
			S obzirom da ti je APC-ov UPS nov, u garantnom roku, predlazem ti da ga poneses u radnju u kojoj si ga kupio da ga oni isprobaju i, eventualno, zamene za drugi. Mozes ga poneti i u servis na testiranje. APC-ov ovlasceni serviser je ENEL PS, Novi Beograd, Bulevar Arsenija Carnojevica 117 u televizorki iza Megatrend univerziteta, ili iza bivseg Slolesa u Bloku 28.
 Ja posedujem dva APC-ova UPS-a i nijedan od njih nije mi zujao, osim kada testira bateriju ili kada nestane struje, pa se sistem napaja iz baterije, ali to zujanje nije bilo jako i nepodnosljivo kako navodis u svom postu.
 
 Zato, put pod noge, pravac servis i sve nedoumice ce biti otklonjene!
 
 Pozdrav i srecno!
 |