Re: Zujanje monitora
Quote:
Najjeftinije korektno i kvalitetno rje?enje je sonda koju se mo?e kupiti u bilo kojoj malo bolje opremljenoj trgovini sa elektromaterijalom za cca 20 eura. |
Re: Zujanje monitora
Quote:
Za parno grejanje ne znam, ima merac potrosnje vode, ali i on je premoscen preko svoje sasije od ulazne do izlazne cevi ? ( samo sto nisam siguran da cevi ikako dodiruju zemlju, verovatno idu kroz neke plasticne vodove izolovane azbestom i staklenom vunom :banghead: ... ) Naravno, ovo je stap i kanap resenje, bolje je to resiti kako valja, ovo pitam cisto iz svoje radoznalosti. |
Re: Zujanje monitora
Quote:
slična situacija je i sa cjevima za grijanje.... iako cjevi od grijanja ni nemoraju bit uzemljene i vrlo čest nisu.... to ej jedan sustav neovisan o cijevima za vodu.... najče?će u kotlovnicama to bude priključeno gumenim crijevm na pipu za dopunjavanje sistema vodom.... osobito ako je riječ o starijim sistemima na kruta goriva |
Re: Zujanje monitora
Quote:
|
Re: Zujanje monitora
Quote:
EDIT: takodje ne dozvoljavaju da jedan deo instalacije (pod istim krovom) ima uzemljenje a drugi ne. |
Re: Zujanje monitora
Hvala na odgovoru... Jos nesto: ne znam kakve to veze ima, ali npr kabl od kablovske (tj njegova masa) i masa od mog uzemljenja u stanu (nulovan sistem) imaju razliku potencijala. Udari me struja kada dodirnem uzemljenje stana, dok drzim antenu od kablovske u drugoj ruci :shock:
Shvatam da antenski sistem ima jedno uzemljenje, a taj nulovan sistem - drugo i da postoji razlika potencijala ta 2 sistema (slicno kao sto bi bila razlika u sondi i nulovanom sistemu ostatka napajanja u stanu) sto dovodi do bruma ako koristim uzemljeni pojacivac za pojacavanje zvuka iz integrisane, pri cemu je komp uzemljen na jednom sistemu (antena kablovske je usla u TV kartu i time unela u sasiju kucista svoje uzemljenje - a pojacavac je ostao uzemljen na uzemljenje stana + mali presek mase audio kabla, koji donekle uspeva da izjednaci potencijale ta dva sistema uzemljenja, pa nema vise udaranja struje :shock: ) Nulovan sistem takodje znaci da je nula i uzemljenje zapravo jedno te isto i da kroz to uzemljenje lako moze da udje smetnja kao sto je brum od 50 Hz... Voleo bih da mi neko od znalaca ovde potvrdi teoriju, da je brum nastao iz razloga koji sam naveo... |
Re: Zujanje monitora
@Boggy:
pa ako se napravi kompletan razvodni ormar za tu "izdvojenu" instalaciju (dakle, poseban set osigurača, FID sklopka i odvodnik prenapona) nebi smjelo biti nikakvih problema, iako nebih ulazio u zakonsku regulativu koja je kod vas na snazi. pristupio ssam ovoj raspravi čisto iz tehničkog aspekta |
Re: Zujanje monitora
Quote:
drugo... u sistemu nulovanja nema uzemljenja.... onaj treći vod (u?ica) na ?uko utikaču/utičnici se na razvodnoj ploči spaja na nulu (otuda i naziv nulovanje). to ej samo tehnička za?tita od proboja struje na metalno kuči?te nekog osigurača... mane su te da bi osigurač izbacio prilikom neispravnog stanja, mora poteći struja koaj je dovoljna da izbaci dotični osigurač, za razliku od sistema sa uzemljenjem koji koristi FID sklopku koja izbacuje već pri vrlo malom strujama gre?ke . u pravu si da je za brum krivac razlika potencijala. naime, zbog tvoje udaljenosti od trafo stanice postoji određena metra?a vodova.. i ?to je oterećenje tog voda veće, dakle, kroz njega teče jača struja, na tom vodu se stvara veći pad napona. Iako e u trafo stanici ta nula zapravo uzemljena, zbog padova napona na vodovima, već se pojavi znatna razlika u potencijalu nule i zemlje i tu nastaju tvoji problemi..... a ?to si dalje od trafostanice i na je jače opterećena, problem je sve izra?eniji.... i ta razlika potencijala se mo?e popeti na 50-ak volti (naravno, izmjenične struje,pogađa?, na 50 Hz, pa otud i brum), pa i vi?e.... zbog toga se zna dogoditi da se recimo, jednom rukom dr?i? za pipu na sudperu,a drugom takne? ?poret, pa te malo zatrese. |
Re: Zujanje monitora
Quote:
To nece dozvoliti u elektro-distribuciji, a ne znam da li je i koliko kaznjivo da to neko sam uradi... |
Re: Zujanje monitora
Quote:
Skoro svi stari televizori sa katodnom cevi imaju "vrucu" sasiju... svasta bi se desilo ako bi se oklop tog kabla stvarno uzemljio (u najboljem slucaju pregorece mrezni osigurac) ako se zeli uzemljiti kabl od kablovske televizije, onda je najbolje kupiti izolacioni balun (VF transformator za tu namenu) i uzemljiti samo kraj prema uredjaju... |