Re: "mobilnost" akust.rjesenja ala Prima/Auralex itd
Quote:
|
Re: "mobilnost" akust.rjesenja ala Prima/Auralex itd
Pitanje ima logike, jer sam ja kod sebe mo?da malo i pretjerao sa neparalelno?ću... :)
|
Re: "mobilnost" akust.rjesenja ala Prima/Auralex itd
http://www.saecollege.de/reference_material/
^--- Pogledajte kako izgledaju rezije na ovim slikama na to je mislio Shot i pozdrav za njega, odlicno je napisao u kom pravcu bi trebalo da se ide. |
Re: "mobilnost" akust.rjesenja ala Prima/Auralex itd
Quote:
"ne-paralelnost" "zidova" koje na SAE mozete videti su u stvari sirokopojasni bass-trap-ovi, bazirani na Helmholtz-ovom rezonatoru. Ugao pod kojim oni stoje nije proizvoljan niti nezavistan od sobe na kojoj se primenjuju. Sve rezije na slikama su formirane u prostorima koji su barem 6x6m i gde je plafon barem 4-5m (odoka gledam u odnosu na proporciju stolice). Kada se to primeni na male prostore kakvim posetioci Rumskog najcesce raspolazu dolazi do problema da se zbog manjih dimenzija kakrakteristike Helmholtz ovih apsorbera ne nalaze u optimalnom rezimu zbog promena u apsorpcionim koeficijentima materijala na visim frekvencijama (ako bass trap smanjite njegova se radna frekvencija povecava, kao i apsorpcija ako vam je materijal isti, te se tu nesto jos mora promeniti, da bi radilo optimalno). Direktna primena (ovih) "SAE saveta" nije bas optimalna za male prostore. Takodje "ne-paralelnost zidova" je nesto sasvim drugo. Moraju se razlikovati pretezno reflektivne (beton, cigle) od pretezno apsorpcionih (gipsane ploce, sperploca, tekstil,...) ili cak akusticki transparentnih povrsina. Za cvrste i reflektivne povrsine vazi da su reflektivne u sirem frekventnom opsegu od pretezno apsorpcionih. Kada se gledaju niske frekvencije, ispod 100Hz, onda je za taj opseg gipsana ploca nije nikakva prepreka i moze se reci da akusticki talas takvu prepreku skoro da "ne vidi". Kada se umesto toga ozida zid od cigala ili izlije od betona, prica je fundamentalno drugacija... itd. Ovo sve pricam samo pod uslovom da je rec "zid" primenjena kao sinonim za veoma cvrstu i pretezno reflektivnu povrsinu. U tom slucaju "ne-paralelnost" zidova nije bas pozeljna u studiju, upravo zato sto se tada broj sobnih modova povecava enormno i komplikuje njihova kompenzacija, jer ne vaze vise celobrojni umnosci talasnih duzina. Rezije koje mozete videti na SAE u osnovi imaju PARALELNE zidove. Ovo je pak, samo jedna od velikog broja akustickih stilova i "doktrina". Zajednicko za sve je da imaju isti cilj, razlicite puteve do cilja, kao i da cilj nikada ne dostizu. Drugim recima, nemojte mesati zid i gipsanu plocu. Inace diskusija mi se dopada. pozdrav bogi |
Re: "mobilnost" akust.rjesenja ala Prima/Auralex itd
Preduga bi sad bila rasprava kad bi na sve krenuo odgovarati. To sto Boggy kaze djelomicno stoji, ali ovdje jedno pravilo ne vrijedi za cijeli frekvencijski opseg nego samo na njegove dijelove.
No ima nesto sto mi je nejasno Quote:
|
Re: "mobilnost" akust.rjesenja ala Prima/Auralex itd
Ja se izvinjavam sto link nije dobar prepisao sam ga iz browsera, da mislio sam na studio plans stranicu...
Evo ispravnog : http://www.saecollege.de/reference_m...tles/Plans.htm |
Re: "mobilnost" akust.rjesenja ala Prima/Auralex itd
Quote:
Quote:
Quote:
http://www.saecollege.de/reference_m...requencies.htm http://www.saecollege.de/reference_m...requencies.htm Quote:
Ali ako je "zid" napravljen od tankih gipsanih ploca, 60Hz prolazi kroz njih da "ne trepne". Tipicna pojava u studijima gde je veca prostorija pregradjena gipsanim "zidom" na reziju i gluvu sobu, i onda ispod 100Hz "rade" obe prostorije bez problema. Tada se javlja sobni mod koji zavisi od ukupne dimenzije rezija+gluva soba (uz obavezno iznenadjenje vlasnika studija). Kada se gipsani "zid" zameni ciglama i apsorberom onda se to izgubi. Da bi otprilike "izmerili" koju to frekvenciju gipsana ploca na gipsanom "zidu" propusta najbolje, samo je lagano lupite pesnicom i cucete je. pozdrav bogi |
Re: "mobilnost" akust.rjesenja ala Prima/Auralex itd
Pozdrav svim clanovima ovog inzvarednog foruma,ovo je moj prvi post pa je red da pitam nesto glupo.
Vidim da spominjete BBC-ijeve testove,pa me interesuje kako doci do njih. Inace skinuo sam gomilu korisnih stvari sa ovog foruma->prosto nemogu da verujem da sam tek sad saznao za rumski :banghead: pozdrav jos jednom |
Re: "mobilnost" akust.rjesenja ala Prima/Auralex itd
Quote:
pozdrav bogi |
Re: "mobilnost" akust.rjesenja ala Prima/Auralex itd
Boggy moze pitanje,
kazes kad lupis u gipsanu plocu cuces koje frekvencije propusta, da li sam dobro svatio da se tada ustvari cuju fleksioni talasi unutar gipsane ploce i na tim frekvencijama gipsana ploca ima jako lose prigusenje.Ispravi me ako gresim voleo bi da svatim ovu problematiku. P.S. I da li je to frekvencija koincidencije? |